五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】萨索故事(0) -- 橡树村

共:💬343 🌺2050
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 23
下页 末页
      • 家园 花,能把怎么解决的也讲一下么?

        我原来也做过流化床方面的工作,不过都是皮毛,但是对流化床的自动控制很感兴趣,我原来单位设计过最大25平方的流化床,不过是用在物料处理上面,不是反应器.

        • 家园 做过一点流化床控制,有什么具体一点的问题吗?

          要是涉及到具体的商业机密的话,我也不大好多说,但是一般问题还是可以讨论的。

          • 家园 谢谢晨枫和橡树村两位老大。

            我原来涉及的流化床都是气固床,方形,连续进出料,主要用在材料烘干脱水方面,遇到的问题是由于脱水速度过快物料结块,导致死床发生。我们控制是通过检测床层阻力变化来进行的,由于传感器的滞后,以及气流的干扰,发现问题时往往为时已晚,最后没有办法只好通过降低运行参数,增加破碎装置等措施,来避免这个问题。产生问题的原因是多方面的,有物料水分不均匀、粒度不均匀、换热器出口温度波动过大,加料器加料量波动等等。

            我的问题是有没有办法在问题发生的初期就监测到,据我所了解,尼鲁公司是通过控制生产过程来回避这个问题的,做法是定期排除床层底部物料。除此之外好像也没什么好办法。案例:大颗粒尿素的流化床造粒。

            • 家园 测量床层阻力的传感器就是差压吗?

              如果差压变送器都滞后,用其他的初期预测恐怕不容易。这个差压信号可能会噪声很大,用滤波可以检出基线的变化,但滤波本身带来滞后。理论上可以用所谓early abnormality detection技术,从多个参数的综合趋势来预测,但这取决于流化床本身,如果是床层本身流化不均匀,造成局部脱水过快,那自控是没有多少办法的。加厚床层,加大气流速度,降低温度,会不会有所帮助?

              教你一个自控人的老花招,事情弄不好,就往工艺的头上推,哈哈。

              • 家园 本来进料不稳定就是工艺的事情么

                工艺条件稳定了才好自控的。

                要不说国内好多小厂子还是不相信自控呢,弹性太小,不如人控灵活。

                那些超级有经验的老师傅,控制起一些东西来,自控比不上呀。

                不过体系复杂了就没戏了。

              • 家园 好主意.

                是差压,后来生产把传感器拆了,通过严格控制温度来控制生产,停车次数大大减少,基本满足了业主的要求,这个项目赔了不少钱,经验倒是积累不少,公司也算是有了自己的Know how 了

                前两天,原来公司里的同事向我了解原来项目的情况,就是生产中出现这个问题的项目,现在可以告诉他让他改新设计工艺了.

                湍流是流体现象中最难模型化的,流化床更是困难,因为含有多相,目前我们好多项目都是凭原来积累的经验进行设计.一般是小试,然后再放大.

                • 家园 流化床小试放大不容易

                  放大性很糟糕,只有多试,加大气流速度,加厚床层,增大disengaging zone,这些都是常用的办法。祝你好运。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 23
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河