五千年(敝帚自珍)

主题:终于七级了 -- 白色潜水艇

共:💬259 🌺933 🌵5
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 18
下页 末页
        • 家园 东北电力不知道,就单说东电自身,这次受影响的福岛1,2总

          功率909.6万kw,新泻柏崎那个7套机组821.2万kw[2,3,4号机组现检修,共计330万kw]。

          最坏情况是福岛的全部封堆,电力缺口就是900多万kw,然后看新闻说重新启用京滨临海部的天然气发电的话,大概最大能有近800万kw的功率输出[其中,横须贺220万kw]。还有东京瓦斯去年建的扇岛PowerStation[81万kw],川崎天然气发电站[84万kw],据说现在都在满负荷运转。

          还有J-Power的磯子火力发电站的1,2号机组[各60万kw]一个刚重启,一个可能今天就会重启。

          另,60赫兹调到50赫兹的变频站[?,不知专业名称]现有3处,可通融100万kw的电力,所以情况没那么糟,过一段时间会渐渐好起来的。


          本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
        • 家园 唉,日本没有全国性的电网,而且周波数也不一样

          而且,人为的壁垒比这个还可怕,等着你倒闭,收购资产或者争取大客户呢,不落井下石已经算是东京电力的祖坟埋的正了。

          简单一点的拿某厂商今天的装配线来举例:

          马路这面的车间在停电,工人没事干,过马路到这面中部电力供电的游戏机店里打游戏。

    • 家园 如果判断正确,结果会如何?

      是不是拆除反应堆,然后封存。周围多少范围不能居住?

    • 家园 第四师团都要去救灾了,看来是安全啦

      @Armand_CAO :大捷报,1号和2号的维稳工作已经成功了一半。今晚东电宣布已经连接到了第1和第2反应堆的配电板兼变压器,明天会尝试通电,并且明天会派人去二号堆建筑物里面检修冷却系统。进入里面的人是英雄啊,二号堆的反应容器已经有损坏了,里面是高辐射环境。东电总算表现出了一点武士道精神,日本三鹿,拜托了!原文转发(356)|原文评论(190)

      第15旅团搭载澳大利亚军机前往救灾;另据消息,第4师团听说福岛反应堆温度已经下降,主动要求赶赴灾区

    • 家园 5,6号堆恢复一点不意外

      那里没有爆炸和火灾。而且本来就不在运行状态。

      姑且认为爆炸对1-4号堆管道设备线路毫无破坏,即使制冷恢复,也仅是暂时。熔毁的燃料棒怎么办?破裂的安全壳怎么办?这几个实际上已经不可能恢复生产,必须拆除或封闭。

      • 家园 估计是封闭,拆除太麻烦了,有当时就二次泄漏的可能。

        而且,看日本鬼子现在的熊样,有胆再往反应堆前面靠吗?

      • 家园 老大,四号机也没运行啊,

        就是因为这个无名火,一下子让问题严重了很多,股市飞流直下,自卫队以及美军飞机紧急出动。另外4号和2号好像没有发生燃料棒溶解吧。

        • 家园 说到股市,东电从11日的2121一连四个跌停,

          偏偏是25%的止跌,结果到17日,跌到756为止,七天之内蒸发掉了60%+的市值,我估计股东这会该跳都跳的差不多了。当然,现在回涨了一点。

          四号反应堆没有燃料棒,出事是奇迹。二号反应堆的情况估计差不了多少。如果按照目前披露的信息,三个反应堆出事后,根本就没有人进入厂房做详细调查,所以二号堆的情况如何,怕还需要过段时间,等鬼子壮起胆子的时候才能确认。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 18
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河