五千年(敝帚自珍)

主题:讨论:超超临界机组和超高压输电 -- 罗博

共:💬211 🌺84
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 15
下页 末页
              • 家园 那些都是西气东输配套工程

                当初规划的时候,东南亚金融危机,国家很是担心没人用气,管道口径下调不说。还为了消费,从ge、西门子、三菱三家打捆引进了几十台天然气发电机组(技术对应给上海、东方、哈尔滨三家)。结果转过年了,就供不应求了,现在正准备搞II期和川气送出。

    • 家园 不简单,值得庆贺。

      俺早年曾经干过15.4KV的,现在应该在历史博物馆。知道这个输电电压等级的,西河里河友,俺送花。

      俺那个火电厂,说来惭愧,机组效率只有8%,居然还老大了好多年呢。

      750KV输电,应该是分裂导线了吧?高压的趋肤效应是怎么解决的,高压开关应该是全封闭少油充气式的吧?

      还盼望方家出来开导则个。

      • 家园 用的是8分裂导线

        开关说起来惭愧,用的是韩国的GIS。

      • 家园 现在的高压开关都是六氟化硫的了!

        少油开关基本上被淘汰了,现在我国在110kV以上基本用六氟化硫开关,10kV~35kV基本用真空开关,油开关正在逐步淘汰!

        • 家园 刮目相看啊。

          印象深刻的一件事:俺正在开关场干活儿,墙外的民工大概是挖到高压电缆了。“砰”的一声巨响,日本的高压断路器切断,变压器油从三个大油罐里喷出来,满地都是。弟兄们的第一反应就是头没抬,腰没直,一家伙就窜出去好几米。

          功夫不一般呢。

          当时最先进的就是丹麦的少油断路器,亭亭玉立在那里。只有牛人才够资格动手动脚

          六氟化硫的,在当时还是当画儿看。跟师傅海吹一牛。师傅叹曰:“人家那脑袋瓜都是咋长的?”

          嗨,这回轮到中国人也用上了。

          • 家园 变压器油是不是很烫?
            • 家园 你指的是?

              俺狼狈逃命的时候?

              后悔没顾上试试。

              正常运行温度50摄氏度,最高不超过摄氏70度?有点记不清了。

              刚滤好的油很像芝麻油。那年头缺食用油,有人偷偷把变压器油带回家当食用油,结果,全家泻肚子

              维修间和开关场都竖个牌子“变压器油不能吃”。

              • 家园 我看到的不像芝麻油。

                  很清的,只有很淡的兰紫色,粘度也很低。

                  七几年我们在一个小车站,附近有一个大军工厂,车站上下了货见有用的我们就顺手摸一点。

                  来了一台变压器,见到油很清就放出点留着当润滑油,有人放过后不关油流光了,厂里来找谁也不承认不了了之。

                  还来过三角枪刺毛坯,男青工人手一支,厂里发现后我们队上干部来了个大搜查,基本全收回去了。

                • 家园 没错。

                  如果很薄一层,有蓝紫色荧光。

                  装在高压断路器的油箱里,再看,就有了拿回家炒个菜试试看的欲望啦。

                  现在的人,都怕油,怕胖。

                  曾几何时啊。

              • 家园 2种情况下

                你分别的感受是?

                变压器油很香?

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 15
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。