主题:【原创】电力系统漫谈(五)大停电(1)一棵树引发的事故 -- 乃力
共:💬80 🌺180
复 那很不错
由于UPS的电池长期处于浮充电工作状态,他的容量会随运行时间而衰减。等到“用兵一时”之际,常常会提前罢工。
我曾经吃过亏,导致服务器数据损坏。
国内也有,不过不是为防停电,而是为调峰。用电负荷小时往上抽水,用电负荷大时放水发电。
复 问问题
现在交流输电的频率是一个综合平衡,频率高了长距离输电发射损失大(好象飞机上的电源是400Hz,因为不需要长距输电);频率太低同样功率的变压器就要做的大些,频率越低越大。
至于这个系统已经选好频率就更无法动了。
直流输电的问题,主要是变压不方便,直到近十几年才比较容易解决,如果突然变直流会有相当多的家用电器就废了。另外多数交流电动机都是无触点的,直流电机的定子或转子中总要有一个需要电流换向,这在十几年前还只能用一个动摩擦的换向转子解决,易磨损火花也大。现在的家用电器中还是交流电机为主,如果在家里要用逆变器再变为交流一来一回损失就增加了不少。我觉得至少可预见的将来除了自家发电的不会采用直流进户。
前一阵停电,发现UPS罢工了。我现在干脆让它下岗了。
微网