美国西部,爱达华(Idaho)州和怀俄明(Wyoming)州的交界处,落矶山脉在这里山形陡降,形成了一个盆地。如果沿30号公路从西向东走,穿过郁郁葱葱的山岭,到这里,会突然觉得周围是如此的空旷而荒凉。旷野里,只有一些铁塔支撑着几条输电线,孤零零地展示着人类活动的足迹。有经验的电力工程师从铁塔上的绝缘子串可以估计出这些线路的电压等级。这是一些345千伏线路,把怀俄明州的电力系统直接或间接地同美国西部各个州以及加拿大西部两省,还有墨西哥北部电网相连。线路的西端是爱达华州内的一个水库,叫美国瀑布水库,附近有些水电站。再往西,就是爱达华州的最大的城市,Boise市。线路的东端已经在怀俄明境内,是一个很大的火力发电厂。

靠近两州边界的地方,有一棵树在那里有些年了,当地电力公司的线路工人们不知道从它身边走过了多少回。它已经长得很高了,但看上去问题不大,离旁边的几条345千伏的线路还有一段距离。树在当地可是稀罕物。沿着输电线前后左右望去,几里地之内也看不到第二棵这样大的树。所以,工人们也乐得让它继续这样生长着。

为了叙述方便,后面的事情将以这棵树为坐标原点。比如说,美国瀑布水库在这棵树以西90英里。怀俄明州的电厂在树的东面150英里左右的地方。时间都是美国山地时间。

转眼到了1996年夏天,天气有些反常地热。整个美国西部都是这样。七月二号的下午,当地气温达到了38度。西面的一个水电站因为什么原因正在进行检修,东面的火电厂则开足了马力发电。在这炎热的天气里,这些线路也显得疲惫不堪,被天气和负荷压弯了腰。这时候整个西部电网的负荷很大,各控制中心的调度员们都紧张地注视着各个关键线路上的功率。还好,几个主要的线路都没有到输电功率极限,应该没有什么问题。

调度室的时钟指向了美国山地时间2:24PM。

爱达华电力公司调度中心的系统监视屏上突然出现了异常,屏幕上一条345千伏线路开始闪烁,其两侧的开关也显示在打开状态。显然是线路保护装置自动把线路断开了,肯定出了什么事故。准确的时间是2:24:37。但那里有几条并行的线路,系统应该还有足够的容量,调度员盘算着。

一个念头还没有转完,也就是刚过了一瞬间(还是一须臾?或是一刹那?反正很快,实际时间是20毫秒),紧邻的另一条345千伏线路也开始闪烁。气氛骤然紧张起来。调度员知道将会发生什么。

这两条线直接连到怀俄明州的那个电厂,系统保护装置在这两条线同时断开的时候会自动把那个电厂中的2台机组隔离。现在,这两台机组正发着1040MW的电力。必须这样做,要不然,那个电厂会发生暂态失稳,导致整个系统垮掉。但是在这样一个炎热的夏日午后,这可是个很大的损失,不知道系统能不能挺住。显示屏上可以看到系统频率开始下降,到了59.9Hz。可以理解,毕竟突然损失了1040MW的发电。一般来说,系统内的其它发电机会自动提高发电输出,逐渐把频率拉回正常水平。而且,59.9Hz还不算太差。

几乎与此同时,邦纳维尔水电局(BPA)的调度员观察到,在俄勒岗州东部的一条230千伏线路突然断开了。准确的时间是2:24:38.99。这条线路在我们的坐标原点西北500英里,爱达华电力公司的调度员并不知道这里发生的事情。随后的20秒内,BPA的调度室里警报大作,显示屏上似乎有无数个母线在闪烁。Anaconda变电站电压下降到219千伏,Lost River69千伏变电站电压下降到63千伏,Spar Canyon到了217千伏…。在一片电压下降的哀鸿中,俄勒岗州南部的Warner变电站不降反升,电压达到了242千伏,太高了。有点儿乱了。

很快,其它地方的调度员也感受到系统的变化。他们看到很多发电机开始增加输出,线路上的有功和无功功率也突然发生了变化。甚至远在千里之外的加利福尼亚的调度员也感觉到了。好象情况不是那么美妙。一些小发电机纷纷自动跳闸,退出系统。

说是迟,那是快。从最开始的345千伏线路被断开算起,过了24秒,从那两个机组被隔离算起,过了23秒钟,美国山地时间2:25:01,蒙大拿和爱达华边界上,在那棵树以北150英里远的地方,因为电压太低,电流太大,一条230千伏线路被保护装置断开。

事后,人们意识到这是那最后一棵稻草。

随即,和这条230千伏线路并联的一条169千伏线路因为过载自动断开,俄勒岗州和爱达华州电网的电压急剧下降,3秒钟后另一条通往爱达华州首府Boise的230千伏线路断开,2秒钟后,连接美国西北和加州的500千伏太平洋联络线被切断。

至此,局面已经无法挽回。又过了5秒钟左右的时间,整个北美西部电网已经被分解为5个互不相连的孤岛。超过200万用户供电中断,占全网总用户数的十分之一。

感谢这些训练有素的调度员们,在30分钟内,大部分地区就逐步恢复了供电。当然,一些Colorado的居民要等待6个小时才得以恢复供电,Nevada一些地区因为电力供应不足,也经历了3个小时的等待。不管怎样,一场危机过去了,电力工程师和调度员们迫不及待地开始总结经验教训。可以想象当时,各种会议,电话会议在整个西部各个调度中心不间断地进行着。其实,发生这种大事故,对于电力工程师来说,就好象是战争对于军人。可能丢掉饭碗(军人更严峻些,可能牺牲),也可能立功受奖。

事故的起因也好确定,肯定和那两条被首先断开的345千伏线路有关。但到现在为止,还没有人关注我们的主角,爱达华和怀俄明州边界附近的那棵树。

第二天,1996年七月三号,线路工人准备去巡线检查。与此同时,在调度中心和变电站,系统工程师们进行着各种分析计算,保护工程师们也忙着检查各种保护装置。事故的原因还没有查明,调度员们还都心有余悸,小心翼翼地把几个关键线路上的功率降到较低的水平。一上午相安无事。

很快,时间到了下午,山地时间2:03。这是一个值得电力工程师纪念的时刻。在这一刻,北美西部电网似乎要蹋进同一条河流。前一天发生的事情,仿佛录像重放一样出现在爱达华电力公司调度中心的显示屏上。一条345千伏线路断开,第二条345千伏线路断开,2台发电机组切除,系统频率开始下降,系统电压开始下降。Oh My Goodness!

关键时刻,方显英雄本色。更何况昨天刚刚实战过。是谁下的命令已经不可考证,反正是一声令下,甩负荷!终于,在牺牲了Boise地区的600MW负荷之后,Boise附近的电压恢复到正常水平,前一天系统崩溃的局面没有再次出现。第二天这次戏剧性的事故重演,给电力工程师提供了一个千载难逢的机会,来实际检验一下防止系统崩溃的措施是否有效。

没多久,事情的起因就弄清楚了,其实很简单,大家可能都猜到了。正常情况下,相邻杆塔间的导线都会在重力作用下自然下垂。如果气温高,电网负荷增加,线路上输送的功率一般也会增加,这种情况下线路的温度会比正常的高。热膨胀会使导线下垂增大。这次事故的起因就是第一条345千伏线路下垂增加,对那个美化当地环境的树的距离减小,两者之间的空气无法承受两者电压差(即无法保持绝缘),导致线树空气间隙被高压电击穿,形成了线路--电弧—树木—大地的通路,造成了一个对地短路故障。这条线路立刻被保护装置断开。虽然没有人目击到放电的过程,但现场的证据还是很明显的。

如果事情到此为止,系统不会有任何问题。系统的规划设计保证其有足够的稳定裕度,经受这样的冲击。旁边另一条线路的保护装置的误动作才是问题的关键。第二天发生的事情和第一天的一样,放电,短路,切除,误动。按理说,系统也能经受住第二条线路断开,以及随后的1040MW发电功率损失。但是当时负荷大,这些连续的事件导致系统潮流变化,特别是无功潮流变化,导致电压下降,触发了其它的保护装置,切除更多的线路和发电机。同时,负荷侧的一些电压控制设备为维持负荷侧电压,强制性地从系统吸收更多的无功,形成了无功潮流增加、电压下降、增加无功负荷、无功潮流增加、电压进一步下降的正反馈。除了这些后来分析得到的结论以外,这次事故里面,还有很多偶然因素。比如,大范围的高温,一些保护装置的误动作,一些发电机当时因为种种原因没有投入在线运行,无法提供及时的电压支持,等等。

不管怎样,那棵刚刚经历磨难的树,终于还是被砍倒了。从此以后,那里再也见不到树。

一场输电线与树的恋爱,造成了整个电网的崩溃。如果,他们懂得“发乎情,止乎理”的道理,不拉那一下手,或者如果不是旁边那条线路嫉妒捣乱,也许他们还会象原来那样厮守下去。当然,也有树自己的问题,长那么高,那么帅,有什么用?最重要的还是线路工人们,如果要求严格一些,及时把树枝剪短,就好了。教育最重要。

写到此处,突然发了几句感慨,算是缅怀一下那棵为电力系统电压稳定分析作出重要贡献的树。下面帖几张跟这次故障有关的图。

点看全图

图1 初始故障

点看全图

图2 最初的五个事件

点看全图

图3 系统解裂

注:本文的技术信息,包括故障地点、时间,设备名称, 和图片全部来自互联网上公开的英文资料。原来的图片中有一些和资料不一致的地方,被我改过来了,中文说明也是后加的。

乃力:电力系统漫谈(五)大停电(2)美西北的森林

乃力:电力系统漫谈(五)大停电(3)1999台湾

乃力:电力系统漫谈(五)大停电(4)2003北美东北部大停电

乃力:电力系统漫谈(五)大停电(5)如何避免大停电,兼电力系统展望

关键词(Tags): #电力系统#乃力#漫谈#大停电元宝推荐:夏翁,爱莲,橡树村,

本帖一共被 5 帖 引用 (帖内工具实现)
家园 花上再问个问题

现在一些地方开始鼓励私人的使用可再生能源的小型发电设施,比如小规模的风电,太阳能等,大约是不足MW规模的,一般这些发电是自用,但是富裕的电,一些国家已经立法要求电网必须购买,价格还不错。这种大量的小规模的电进入电网,会给电网控制带来多大的麻烦?

家园 Thanks for 通宝:

恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

[返回] [关闭]

Very good article.

家园 哪象年初雪灾的时候,国内的有些机组是不是也要被退出电网呢?

恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

家园 长那么高,那么帅,有什么用?

............................

............................

............................

don't know..................

............................

家园 嘿嘿,接下来,该是03年俄亥俄的那些树了吧
家园 现在还没有定论

从接入系统的方式看,一种是远距离集中发电;另一种是小规模分布发电。而发电方式可以是交流同步发电,也可以是交流异步发电或直流发电。对电力系统稳定和控制的影响也各不相同。

集中发电主要的问题,以风力发电为例,一个几百MW的发电场,有风的时候一起发,没风了就全没电。对系统功率平衡还是有些影响的,需要一些快速响应机组来保证平衡。这方面,分布发电好一些。

对稳定性的影响,交流同步发电和现有的火电机组没什么不同。交流异步或直流发电,通过交直流转换设备和系统连接,对系统暂态没有直接影响,但因为它减少了现有交流发电机在线数量,对稳定还是有间接影响的。另外,早期的交直流转换设备本身是个很大的无功负荷,对系统电压稳定有一定影响。新的交直流转换设备虽然可以提供无功,但容量有限。

最近正看一些资料,过段时间理出头绪来在仔细说。

家园 没看到相关的分析报告,不是很清楚

一般地说,大规模的停电肯定会伴随发电机退出运行。

家园 按时间顺序,还得等等。

2003这次东部大停电和96年7月的西部大停电性质上非常相似,都可以归结为电压失稳。

估计很多美国东部的河友都亲身经历过2003东部大停电。

家园 天灾啊,人祸啊

这么高的电压等级的高压走廊,树在那里是绝对不允许的。难道美国的安全规范没有这样的规定吗?

这还算是天灾,但2006年的欧洲停电,就完全是人祸了

家园 有相关规范,

这棵树没被处理的具体原因不是很清楚。正常情况下,应该没问题。可能还是因为线路负荷大,当天气温太高。

家园 似乎应该说的更科普一些

第一条345千伏线路,因为负荷较大,天气较热,产生了很大的下垂,与那个美化当地环境的树的距离短到足以产生放电。电弧击穿了线路和树枝间的空气,造成了一个对地短路故障。

天热导致电网负荷高,因此线路送电功率大,这种情况下线路电流大,造成导线温升、热膨胀、强度变小,进而使杆塔间导线弧垂下降。由于线树净距减小,两者之间的空气无法承受两者电压差(即无法保持绝缘),导致线树空气间隙被高压电击穿,导线通过电弧—树木—大地的通路接地。

停电涉及社会各方面,如果说的很含糊,媒体和监管机构能把人活剥了的。

家园 改了

又在后面对电压崩溃加了些说明。

长街兄心系电力系统,真正做到了干一行,爱一行,敬佩。我原来是手懒了一下。听你这么一说,觉得确实有必要为电力系统的规划设计运行人员解释一下。要不然,有误导的嫌疑。

家园 规范我相信是有的

我的意思是规范的执行是否严格。因为在规范中明确规定什么样的电压等级的安全距离,线路的垂度以及因为气温的原因应该留有的余度。

在电力系统中,有好多天灾都可以归结到人祸中去。有一句话说得好“风把电杆吹倒了,还要查电杆的埋深够不够”

家园 既然是小规模的,对系统影响就不会很大

但大的风场,对系统的影响就很大了。所以,现在欧洲正在积极研究储能元件在新能源中的应用以减小这种“不可控”的新能源对网络的影响。