主题:上海胶州路高层火灾 -- 大笨蛋
等火大了,用一般的灭火器也无能为力了。
配电房里有个好处是一般没有什么易燃物,你遇到的火也不算大,如果烧大了你开门后就不是火势增大而是爆燃了。配电房里一般是电器过热起火,所以在灭火的同时应该派人把电断了,最好是断高压侧,否则故障电器还是个热源。
消防车十分钟左右到不算慢了,见到火灭了当然掉头就走,因为有可能其他地方会报火警,不可能留着围观。
有的还只能用小车推,因为车里有汽油。
一般办公楼里用的灭火器不大,大约不超过五公斤,不过也只能灭很小的初起火灾。
昨天去的时候,无论有花没花,都可以进去,今天只有有花的才可以进去。
今天人比昨天多很多,警戒线外,一堆一堆的围拢着谈论。还有几个西方记者在采访。有人在地上刷标语。比较隐晦,比如:民工兄弟,一路走好。等等。一看就明白指得是啥。
人群里,便衣非常多。
高屋一般是钢筋混凝土剪力墙结构,这种结构是使的每个单元(每户)就是一个独立的防火分区,河里住高楼的应有体会。本次大火是在做外墙保温,外面全是脚手架,架上、每层过道堆放了材料,使防火分区失去作用,引发本次血案。大家对9.11录像有映象吧,世贸大楼就没有象这样起火,只是在撞中的部分燃烧。
这次事故完全是因为施工,外面脚手架排栅一点防火措施未作,所以火是脚手架着火后从窗户阳台这样地方窜进去的,和建筑本身的防火分区没啥关系的
如果外面没有脚手架,最多烧一两户,了不起撑死天能烧个一两层就是奇迹了,没想到最后是这个结局
政府说的原因还是遮遮掩掩,可见利益集团的无耻卑鄙到什么程度,哎
送花成功,可取消。有效送花赞扬。恭喜:你意外获得 16 铢钱。
参数变化,作者,声望:1;铢钱:0。你,乐善:1;铢钱:15。本帖花:1
火灾杀人的是烟,不是火。虽然一般逃到楼顶的,消防员不会鼓励再跑回去送死。 但带上呼吸器后再拿几个下楼救家人朋友的人总会有几个的。主要是训练,中国人口密集,高楼只会越来越多,光靠消防员肯定不够,以后民兵,保安联防年度训练,大学生军训等成年男子集训,防火和使用呼吸器,救生器材应该也在教程里。 这比会打枪有用多了。
从建筑物上进行的极限跳伞即BASE Jumping的先跳后开伞的非官方未证实最低高度纪录是33.5米,也就是大约十楼的高度,不过这是使用了特殊器材并玩命的成果.
作为缺乏练习的业余选手,又没有装备为极限低高度量身打造的装备,即使是从这个高度数字乘二乘三的高度上往下跳也可以跟自杀画等号.而如果为此专门进行足够的练习,那么在练习中摔死的机会显然比被火灾烧死在高层上的机会大n多倍,比死于因为飞机撞大楼引起的火灾的机会恐怕要大n的n次方倍...
大把单位正在排队接受消防检查,灭火器厂都在加班赶,钢瓶都来不及做。
消防公司的客户上门来要货,消防公司又催工厂。
哼,早知今日,何必当初呢。
很快我就会知道在这种高危时刻,谁还敢在检查中收授好处。
据说第二天还要开表彰世博成功大会呢