主题:【求助】(急)产品供电部分里的直流馈通滤波器老是烧坏 -- 雨的节奏
产品供电部分里的直流馈通滤波器(俗称穿心电容)老是烧坏
电源输入DC+24V 经过滤波器EMI 直流馈通滤波器 输出24V给风机(散热用)和电源板,电源板输入24V后转换成DC12V 输出给液晶显示器板卡
现在出现+24V线上的 直流馈通滤波器 老是烧坏,其他部分包括电源板没有问题
选的直流馈通滤波器 击穿电压100V 最大耐流10A 我们才用1.6A的电流
求高手指教
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201107/2011072718593800001-1.shtml
这个链接里说的详细些 烦劳大家看看
http://www.gongkong.com/webpage/forum/201107/2011072718593800001-1.shtml
我个人还是习惯普通用法,C(电解)并联一个瓷片,VOUT+~VOUT-之间,并联一个瓷片。2个电感,应该是磁芯小电感吧。影响不大的。C3和C4去掉。不知道是否能有帮助。惭愧惭愧~~
端子两端的焊线烧糊了
这个过流可能不是负载电流太大导致的,看不见图无法判断。建议看看直流零点(就是DC 0V,一般是直流地)是否和元件有短路或虚焊。
用示波器单次触发抓一下电压.
如果可行,后面串一个适当的电感能抑制脉冲.
穿心电容俺没用过,不过从一般无件使用的经验看有以下可能性:
后续设备耗电大于设计。
所选电容型号的电流容量太小,一般电容没有电流容量这个指标,但穿心电容不同。穿心电容可视为一个三端元件,相当于一根导线上有个电容接外壳,那么这根穿心的导线就应该有通过电流限制。
买到的电容是伪劣品。
1.6A的电流,考虑安全并加点余量,穿心线径大概得1mm以上。
再翻翻你的主帖,发现俺说了一堆废话。
不过你还得查一查实际电流是多少。
穿心电容的10A最大耐流是指能持续耐受还是短时间峰值,不过如果线径在1mm米以上过1.6A应该问题不大。一般来说散热条件不好的铜线每平方毫米只能长时间通过2.5-3A。
如果上面的数据都无问题,你可以另搭个线路试验:1、单个电容通上2A的直流电流;2、用个空壳装上这个电容,模拟安装环境再通上2A的直流电流。通上两小时以上看发不发热。试验时不要用产品上的电源。
往往二极管自身不会坏,而把前面的开关管什么的憋坏了。
尤其是如果只用高耐压而不注意恢复时间的情况。二极管自己能扛住,但起不到削脉冲的作用。
http://baike.baidu.com/view/1061352.htm
(百度的,可能不太对。我印象中电源后面不能用肖特基管的,击穿电压很低.必须用快恢复二极管,而且恢复时间要低,击穿电压要留很大余量,因为实际电路的瞬时脉冲很厉害)。
如果是压接的,确保连接质量,接触电阻可能会产生很多热量.
现象应该是过载,你需要多收集些信息.