主题:【原创】三炮新战果,印度大停电 -- 江清月近
新闻里说“停电原因是北部和东部地区电网超负荷运转,造成电力供应崩溃事故”电网就在那里,以前没崩,现在崩了
http://edu.sina.com.cn/kids/2012-08-01/110668633.shtml
电网就在那里,以前没崩,现在超负荷崩了
电网的供电能力实际上是确定的,可以降负荷,但无法超负荷。好比是水管,在管径、水压一定的条件下,其单位时间最大流量确定一样。
供电系统中有一个节点可以超负荷运转,就是发电站,前提是电网能够接纳超发的上网电。
所以,说“电网超负荷运转”导致电网瘫痪,令人费解。
有种可能是用电量远超供电量,又没有计划限电,导致周率不稳,供电品质恶化,最终引起保护动作,电网瘫痪。还有种“超法”是,设备长期运行,无法得到检修维护,导致故障、瘫痪。这又反映出三哥管理能力低下。当年中国再缺电,可没出过这乱子,顶多限工业电,从没限过民用电。
离开电厂十多年,很多东西记不大准了,乱说这些吧。
我在那工作的一个亲戚这几年总去印度。不过这次的事应该跟咱们没什么关系,否则老印早跳起来了。
美国和加拿大的100多座电厂,其中包括22座核电站自动"保护性关闭",结果造成停电区域进一步扩大,最终酿成了北美大陆有史以来最为严重的停电事故,使5000万人的工作和生活受到了严重的影响。造成的经济损失每天多达250亿到300亿美元。
科学的配电网设计,应该是电厂的电力供应都分区分片。这样,即使某电厂承受不了发生跳闸现象,受影响的也不过是局部地区,其他地区照常可以正常供电。美国电厂和配电网大多有50多年历史,早就应该进行现代化改建。但由于过去有些研究称,住在高压电线附近的居民(尤其是儿童)容易患癌症,所以当地农民反对在自家农田、后院或学校附近竖立高压铁塔和输电网。此外,政府当局因为党派政治而互相扯皮,对这个问题也没有引起足够的重视。
当年海南电网崩溃,黑启动折腾了1月~
印度全国那么大范围的电网完蛋,半年能恢复算不错
生活电还是停过的吧,似乎好像也是为了负荷太大所以拉掉某一路,这和您说的电网超负荷运转导致电网瘫痪是什么关系呢?难道是尽管电网超负荷运转,只会导致供电质量下降,不会导致电网瘫痪吗?
这个我只能大概说说,仔细说我说不出,也说不清,因为我学的干的都是热机,电气只知皮毛,输变电更不懂。你只好凑和着看看。
供电网和自来水网其实道理是一样的,就是供电能力一定时,用户流量越多,越会拖低压力。但电压降低的危害却要远远大于水压降低。水压不足,顶多是水流细点,至多断水,但电压变低超过允许范围的,轻的会使电气设备运转失常,日常生活中你会见到冰箱、空调不启动不制冷,日光灯点不亮,电脑工作失常,在工厂就是电机转速下降等,不要小看这个转速下降不稳,这会直接影响到产品质量。更严重的,会将电气设备烧毁。而且这个电网电压降底还会有个让人崩溃的后果,就是它反而会拖累电站发电机,使它被迫降负荷运行,这是个雪上加霜的事情。
为防止这个危害结果发生,现在的电网一般都会有一套低压保护设施,一旦电压降低超出许可范围,这个保护就会动作,切断这个输入端以下的电源,就是停电呗。
这样,电网上有分支被强制停掉,电力供需之间就恢复了平衡,应该没事了吧?且慢,没这么简单。电网上某个分枝突发的事故跳开,往往导致更大范围的非同步震荡,可能会波及到电网其他部份。大规模的停电事故,往往源自某节点的小故障,然后像多米诺骨牌似的连锁往下倒,直至瘫痪。
我记得在某些线路跳开后,关键是其他线路中无功功率怎样补充平衡的问题,具体记不清了。
印度历年的增长率看这里
这次停电主要因为长期的历史欠账造成滴。
在中国公司帮助下建了不少电站,不过呢,现在电站建好了才发现--缺煤,所以还是发不出来电。。。
因为印度常停电,所以富翁们的家里都自备发电机,人家不怕停电。穷人呢,就像你说的,不用电,所以也不怕。。。
据说中国山寨手机商是这样向深受停电之苦的印度中产推销手机滴:手机可以用干电池充电。。。