        • 家园 是,关键是执行,规范其实是没什么漏洞的

          1,焊接时肯定没有按照规范摆放灭火器(规范是1.5米内),要不然再没有资质的民工马上就可以拿到灭火器灭掉小火种了。

          2,我敢说大楼室内消火栓系统无法自行启动水泵,原因很简单,物业设置在“手动”上了。(上海90%以上民居都是)

          纠正你个错误,国内这种民居不要求安装烟/热感的,没有这个东西,自动报警也就没法做。

      • 家园 所谓高层多层,本来就是一个消防上的区分线

        最早就是云梯的高度来划分的。超过后防火要求大变,从外部救援改成自救为住。

        所以,你这个提议等于取消高层建筑。

    • 家园 看这些干巴巴的文字和死亡数字远没有现场震撼

      这两天 上海的电视台新闻节目全是火灾救险的直播

      到了当天夜里凌晨了

      大火基本熄灭了

      消防队员仍在破门搜救幸存者

      整栋大楼像瀑布一样 从外面喷进去的的水泛着白沫 顺着楼梯楼板往下流

      当时还有很多明火没有扑灭 现场相当的危险

      仍然有很多居民还是继续上楼 到22楼,26楼去找自己失散的亲人

      有个小伙子 表情木然的 走下来

      这么冷的天 浑身湿透了 全身往下滴水 旁边邻居问 找到你妈妈了么?

      他木然的摇摇头 说 还是没找到。。。

      然后就哭了

    • 家园 这次和央视那次,外墙保温材料好像很容易着火放毒烟!

      不光着火还助燃,还放毒烟!

    • 家园 这次情况特殊

      整个楼搞保温材料铺设,外面包了一层脚手架,是这个先起火,然后很快全都烧起来,相当于大楼外面罩了一层火,谁也出去不。 这次很明显的大家对消防通道不熟悉,而且得到的警告不及时。 我感觉当时盖大楼根本就没这个考虑。 像是香港,防火门都是双层的,你开第二层门的时候第一层就关了。 一般的防火门都是长期关闭的,你一打开就要响警铃。

      现在新的大楼好多了,像是多单元的楼每隔十几层都有个外部通道,让你从其它单元下去。

    • 家园 高楼的消防楼梯门平时要关好

      据说,注意,是据说,这次大楼里的消防楼梯平时都是开着的,所以,外面一着火,烟气很快就窜进楼道,然后经消防门进入消防通道,同时火苗也跟着进入,再借着楼道里自下而上的风一吹...以至于有人想往下/上跑而不能成功.

      正常情况下,消防门都是用特别材料制成,如果平时是关着的,起火时烟和火苗就不能轻易进入.

      另外,前不久吉林商业楼的大火中,曾有录象揭示,某人都已经跑到楼下门口了,想起东西未拿,转身折返取物,结果,耽误时间就再不能出来了.

      钱财乃身外之物.留得青山在,不怕没柴烧.

      切记!切记!