          • 家园 专业人员反对三峡是为了沽名钓誉?你接着扯!

            哪个专家靠反对三峡沽名了?我一小屁民,我能沽到什么名?我在国内连工程师职称都没有到手,有什么资格沽名?

            我从来不在乎什么粗人,我东北哥们一堆堆的,没人比你细。我看的是良心。你轻视草民生命,轻视草民利益,有一天,轮到的就是你。

            • 家园 看连我这卖煤倒钢材的都拿砖狠拍,和我比您就是大拿了

              另外您别扯了,又要开始地域了,这个真要大歪楼了。

              草民不草民,不是你我能判断的,历史上绝大部分经验证明,当大家都说你错了,你很有可能就是错了

              别再继续了,本来挺好的 打脸未成,抛砖引玉的帖子被挥泪和谐了,对不起那些辛苦码字的姐妹弟兄们。

              你要是还有气,等咱们都回国的时候,找个时间地点,我给你个让我蹲班房的机会。

    • 家园 你是搞土木的还是结构的,一看就不是建材人。给你稍微挑几个

      错误吧。

      1,“一般的结构通常是由于养护不当,在混凝土凝固前丧失大量表面水分,或者混凝土本身质量不好,产生泌水进而导致裂缝的产生。”

      养护不是为了保护凝固前丧失表面水分,终凝前还没拆模。另外混凝土内部裂缝是内部没有和水泥水化的水分产生的水囊在水分蒸发以后留下的空隙。为什么水灰比小强度高呢?就是水少,内部空隙也少,也小。混凝土内部缺陷也少。

      2,“这样一来,高强度的混凝土比普通混凝土更容易产生温度应力导致的裂缝。所以在满足结构要求的情况下,对裂缝要求高的结构应尽量选用低强度的混凝土。”完全外行话了,强度和裂缝不存在正比关系。一般是水泥用量大会导致收缩裂缝,因此大体积混凝土要求水泥用量是有个上限的。现在盖上强度的办法非常多。很少用增加水泥用量这个办法了。顺便说,三峡大坝是我国第一次大规模大掺量矿粉降低水化热的。

      3,“所谓高性能混凝土就是超高强度的混凝土。”

      现在的高性能混凝土通常指高耐久性的混凝土。已故的混凝土泰斗吴中伟院士甚至认为C30高耐久也可以看做高性能砼。

      还有很多错误比如缓凝剂用法和沥青浇注混凝土板就不说了。你最错误的是“水的渗入会腐蚀钢筋。钢筋锈蚀的过程,体积会极大的膨胀,崩坏表面的混凝土,导致更多的钢筋暴露在水中,锈蚀,进而更多的混凝土被崩坏。这个进程的速度很大程度上取决于水质。通常来说,海水要比淡水快。淡水里,受污染的水要比干净的水快”

      这段简直胡扯了。不是普通的水会腐蚀钢筋。含有腐蚀介质的水才会腐蚀钢筋,主要是氯离子,会造成钢筋电化学腐蚀。确实会是保护层崩坏,不过钢筋腐蚀主要是缩小钢筋有效截面降低混凝土承载力,海水含有大量氯离子。纯水,也就是软水会一定程度溶解一些水泥水化产物。造成混凝土酥松,对钢筋影响不大。总之一句话,水质与否对钢筋腐蚀和裂缝没啥关系。盐水水质我们可以喝,对钢筋腐蚀非常大,含有有毒有机物质的水反而不一定对混凝土怎么样。

      • 家园 给结构了

        送花成功。有效送花赞扬。恭喜:你意外获得 16 铢钱。1通宝=16铢

        参数变化,作者,声望:1;铢钱:0。你,乐善:1;铢钱:15。本帖花:1

      • 家园 人家就是来搞宣传的,你怎么说都没用的

        至于说电化学腐蚀,那个远远超出人家的理解能力,咱就不强求了。

        再说了,五美分又不多,按要求发几贴就不错了,拿来学习的动力呢?真的虚心好学的,也不至于赚这五美分吧。

      • 家园 一一回答

        链接出处

        这个连接回答了你的第二个问题。

        第一个,混凝土表面水分迅速,大量丧失,会导致混凝土表面不能充分水化,产生龟裂。尤其是在大风天气。这个情况是非常糟糕的。只能打掉所有的混凝土,重新浇筑。

        第三个问题,你和我说的没有矛盾啊。对钢筋的腐蚀是由水里特定的电解质决定的。通常情况下,这些电解质的浓度就是海水〉污染水〉净水。我没有看出有什么不对。你说这个和裂缝没有关系,这肯定是错的。微裂缝不会有问题,温度裂缝通常都不是微裂缝。举个例子,2毫米宽,2米深的裂缝,你看如何?

        从你的看法,看得出你几乎没有工程经验。建材理论我自然是甘拜下风。

        兄弟你都说在点子上了,虽说看法有争议,我还是要送花。

        • 家园 龟裂这个情况一般叫塑性裂缝,确实是迅速水分蒸发造成的,不

          过不需要打掉。一般宽度不超过0.2mm的就随便填一下好了。大一点注胶处理也可以。打掉的情况除非是极其极端的,比如贯通缝或者破坏结构等等。

          第三个问题你要注意你说的是水的侵蚀,我说的是水中介质尤其是氯离子。这个不一样的。而且氯离子腐蚀是对钢筋最大的危害,这个问题是钢砼耐久性研究差不多最大热点。

          裂缝这个问题你说的过于极端了,2mm的裂缝除非在素混凝土中,否则也绝对不会2米深啊。

          其实有个公式是可以计算裂缝宽度和深度关系的。另外温度裂缝最多也就到保护层厚度,这样已经非常严重了。在向深发展会遇到钢筋骨架束缚,温度裂缝往往也就不再发展了。不过最近这两年确实裂缝破坏越来越严重了,我一般觉得现在商混站质量良莠不齐加重这个问题了。

          前两天在济宁遇到一个地下室的剪力墙裂缝就是基本两侧贯通了。我现在的判断还是混凝土的问题和养护都不好。

          最后哥们你给我那个连接就是我直接的发言啊呵呵

          • 家园 这么小的裂缝要看在什么地方,往往都不需要处理,

            只要经常监测有无发展就行了。

          • 家园 很高兴和你讨论,谢谢你的提醒

            我已经把链接改过来了。

            所以我说兄弟你经验少嘛,我真碰上过全部混凝土都打掉的(当地遍地都是风力发电机!)。

            腐蚀问题是我没有说清楚,学的是英文,转化的时候有误,多见谅。

            至于裂缝宽度,你真有心搜索三峡大坝裂缝宽度的话,你有机会看到近似的数据。

            还有我那个自流混凝土的强度是C60。2001年施工。

            顺便在这回答你纤维混凝土的问题。我参与的课题是一个失败的课题。当初我看到那混凝土就觉得不对劲,纤维又短又光滑。我当时就提出质疑。老师坚持做下去,结果强度连普通混凝土都不如!后来这个老师评不上tenure,走人了。

            本人不是什么名校,也无心搞科研,要不是为了回国,死活不会读屁挨着地。命运使然。