五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】晚会节目不好看你会干什么? -- 长街看海

共:💬104 🌺99
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 7
下页 末页
      • 家园 在任何军队里临阵脱逃都是令人鄙视的行为

        以前听学电力控制的人说,这种时候,电厂有时索性脱网自保,否则小马反正拉不动大车,只有陪死。等风头过去了,再入网,激活别的“死”了的电厂,还立功呢。有这事吗?

        专业的说法是运行中的发电机或者一部分电网与电网主体相连的开关被拉开或者跳开,叫做该发电机或该网与主网解列。如果这种解列是自动装置(比如反应于某种故障现象的保护装置)发出信号或是电网调度员下达命令造成的,那么责任与电厂运行人员(注意是运行人员,与电厂保护装置专业人员是否有关另说)无关。但如果是电厂运行人员未经电网调度员许可自行解列,那就是临阵脱逃了,一定是要处罚的。

        至于激活,专业的说话叫黑启动(Black Start),是整个电网全部停电了(大家彻底抓瞎。社会生活混乱,经济活动瘫痪,无政府主义~~趁火打劫、浑水摸鱼,...。诸位尽可以展开想象力去构思,回来好在河里挖坑。亲身经历过2003.8.14美东大停电的,更可以亲身经历来灌水挣花。)以后,个别具有自启动能力的电厂先发电(不需要外界提供电厂运行用电的,一般是水电或者小型燃气、燃油机组。您家的柴油发电机也算,不过不能并网,就是不能向电网反送电,因为您不知道外面会有什么事,也许就会电着人呢),帮周边电厂机组启动并网,然后逐渐点亮整个电网。这是一个非常复杂的过程,相当于电网的涅磐重生,需要电网调度员小心翼翼抽丝剥茧一步步地操作,各厂各地想自行其事先把自己点亮的话,往往会导致脆弱的发电与负荷的功率平衡再次被打破,之前的努力前功尽弃。

        • 家园 同行好多,2003美东大停电的时候,我现在的老板就在第一线

          后边作support,事后听说也挨了不少板子,写了不少报告,回头跟他好好套套词,回顾一下那惊心动魄的往事。

          我当时正驱车,转战千里,从中西部山沟往东岸大城市搬家,路过克里夫兰,听到停电,在车里兴奋的手舞足蹈,再多来几次,工作就好找了

        • 家园 电厂无权解列吧?

          如果是电厂运行人员未经电网调度员许可自行解列

          电网崩溃应该都是继保装置自己跳开了。

          • 家园 但是允许现场在紧急情况下自行操作的

            何况按钮鼠标什么的就在人家手里。拉个开关有时候还挺麻烦,电厂机组一般都有一个紧急停机的红钮装在控制台上,无需解锁,直接打闸停机,汽(水)、机、电全部动作,所以行话用了个很有震撼力的词——拍机。问题是总有人不知道发了什么毛病(权力欲?成就感?),想要按一下这种红色按钮。

            • 家园 啊,那个东西是拿来做样子的,实际上用不到。

              造成电厂解列的事故往往是发生在电厂出口以内(就是13800V到二十二万伏这段区间)的严重金属接地短路事故,这种事故的反应时间不到1/1000秒,人的反应来不及,只能靠继电保护,即使是这样,发电机基本上也已经烧坏了。拆下来的主轴就和烤鱼一样,上面的烧焦了的部分就像鱼鳞一片一片地掉。

              而因为负荷问题引起的电压和频率下降给出的反应时间大一些,由电网调度,因为电厂拉不了用户,而这种情况下通常是拉用户。

              记住这一点就好理解了:电力系统是最特殊的系统,发多少电就得送多少电,同时必须用多少电,没有地方可以存电的。发,送,用这三个环节随便什么地方出问题,都可能导致崩溃。

              别的没有像这样封闭的系统,就是空中管制系统在非常时期也可以采取停止起飞,让空中的飞机再绕一个圈来争取时间,火车更是可以停止所有列车的运行来处理,所以这都不叫“崩溃”,而电网运行则是说没就没了,叫做“崩溃”。

              • 家园 非也非也

                紧停按钮关键时刻还是很管用的,尤其是电网面临稳定破坏风险,保护和切机装置又据动的时候,就只能靠它了。调度下令人和现场执行人都是要担很大风险的。小可知道的就不下十次。

                电厂、机组解列的原因很多的,出口金属性接地故障(因短路电流大、对机组破坏重而属于严重事故)是其中之一,但由于封闭母线的推广使用,所以从发生的频度看,还是极少的。大多数是出线故障跳闸,升压站开关失灵保护误动,厂用电失去等等事故原因以及安全自动装置切机造成的。

                另外接地故障好像只有金属性和非金属性之分,严重金属接地短路事故还请前辈指点。

                • 家园 不敢当,我那都是20几年以前的东西了。

                  不知道现在的东西,比如这个“封闭母线”就不知道。

                  您说得对,“金属性接地”本身就够严重了呵,没必要再加“严重”的定语了。

                  在电力行业呆的时间不长。但看到过的稀奇古怪的东西真不少,电网崩溃看过一次(就在眼前,整个过程不超过一秒钟,那是人为事故。大家连“完了”都喊不出来。),但那与我无关,倒也不紧张。

                  防化兵出动看过一次。那次是真的吓坏了。现在还有让防化兵出动的事故吗?原来特多,每年好像都有,完了就发事故通报。

                  死人就看得更多了,尽是匪夷所思的死法,不在那行当里干过,听到了恐怕会出面纠正的——肯定以为是说错了。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 7
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河