    • 家园 有意思,花,能不能多说两句低频保护的事

      请问一下,现在工业应用的发电机主流是同步还是异步,或者都有?为什么负载厉害频率就会下降呢?

      • 家园 主要是同步发电机,风电主要是异步发电机。
      • 家园 肯定是同步电机占绝大多数,关于频率,下面两位说得很好了,

        发电机转速,或者说频率的控制是通过一个叫governor的玩意,是个负反馈结构,大系统里,最简单的频率模型就是

        deltaω = -R*deltaPL

        ω:frequency

        R:feedback loop gain (>0)

        deltaPL:load change

      • 家园 所谓频率,其实就是发电机的转速。

        50赫兹,就是每分钟3000转,60赫兹就是3600转。通俗地说,负荷重了,发电机转不动了,所以频率就低下来了。

        周波的容许误差是不是正负0.2%(49.9到50.1)?记不清楚了,有没有现役的朋友来解答。

      • 家园 看的不是太懂

        请问一下,现在工业应用的发电机主流是同步还是异步,或者都有?为什么负载厉害频率就会下降呢?

        发电机以同步为主,风电里则有很多是异步的,需要系统提供无功,不过风电现在规模尚小。

        • 家园 多谢回复,还有一点不明白

          如果同步机,电频率应该完全同步于电机转速,也就应该同步于驱动发电机(火力,水力)的速度,是不是电负载大了,会改变驱动发电机(火力,水力)的速度。另外黑皮曾经长时间测量过电网的频率,发现这个频率是漂的,大概就像上面仁兄说的,在49.9-50.1之间,这是不是随着负载的改变而改变呢?

          多谢赐教,

          • 家园 发电机的原动机有自动调节器控制速度基本不变

            电网中发电量必须时刻等于用电量,发电机发出的功率理想情况下要时刻跟随负载消耗的功率,负载过大时,原动机调节器无法在调节原动机拖动发电机的功率变化的同时保持转速恒定,于是原动机转速下降。电网频率随发电量和用电量的变化而发生变化。

            • 家园 解释的清楚,多谢电工大哥啦,花

              小弟搞的主要是电动机,对于电网的那一块真得不太了解,但是想了解一下,有没有什么入门的书啊。

              • 家园 有啊,先看我们系的镇系之宝《电机学》,作者朱东起等

                电网方面要看的书就多了,有火电厂工程,水电厂工程,高电压工程,继电保护(包括机械和微机保护),暂态分析,稳态分析,高等电力网络分析,电力系统通信,经济调度,发电机励磁,需求侧管理,运筹学,可靠性分析,自适应控制理论等。

                • 家园 一看就是清华的 学的很扎实吧

                  有啊,先看我们系的镇系之宝《电机学》,作者朱东起等

                  电网方面要看的书就多了,有火电厂工程,水电厂工程,高电压工程,继电保护(包括机械和微机保护),暂态分析,稳态分析,高等电力网络分析,电力系统通信,经济调度,发电机励磁,需求侧管理,运筹学,可靠性分析,自适应控制理论等。

                  继电保护装置没有机械型吧,电磁、晶体管、集成电路、微机四种。

                  还少了发电厂电气部分、电力电子、电力系统规划吧

                  • 家园 电磁式的就是机械型,晶体管的又称模拟式

                    根据俺平时在各地普查看到的,电磁机械型的在一些老的农网变电站和小水电以及土法上马的小钢厂还有使用,模拟式的没见到有用的(我猜是因为晶体管容易损坏,现在新的课本中好像也不学模拟式的了),其他的就是单片微机的了,现在新建的变电站全用微机保护了,要改方式定值只要在电脑上换一套数据设定一下就可以了。您过奖了,俺学的只是皮毛,经过这几年工作后,也忘得差不多了,还请多指点。