五千年(敝帚自珍)

主题:讨论:超超临界机组和超高压输电 -- 罗博

共:💬211 🌺84
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 15
下页 末页
家园 被人家逼出来的。

赶上白卷那年头。

大家都是工农兵牌的,who怕who 啊!

没法斗俺,就在教室里敲锣打鼓地批林批孔,不让俺看书。

结果就成了对台戏。

结果78年上学的时候,教授在台上不敲锣打鼓,俺就犯睏。

家园 上课叔叔,你牛的!
家园 矿物油会怎么样?要死人的?
家园 消化不了

汽油能喝么?

家园 嘻嘻,村长你看人家轮子就好那口!
家园 人家有超能力,哪是我等常人比得了的
家园 别介。

在河里,没大小,没长幼。

大家都是河里游的友,河友。

好么?

家园 百万超超临界机组国内目前有两家

华电山东邹县用东方电机的技术。

华能浙江玉环用上海电气的技术。

从目前的运行情况看,邹县机组的可靠性比玉环机组高得多,后者168试运行的时候就跳闸过。玉环不清楚,邹县机组确实达到了报道的水平。电力系统里面控制方面这几年没有大的突破,新成就都是在主设备的出的,电厂、电网都是如此。

有意思的是你提到的两个新技术涉及到的三个央企,老总都是17大代表。

家园 还有隔离潮流涌动

交流电网里面潮流分布(就是各线路上电流的大小)是按照网络阻抗自然分布的。交流电网可以等值(就是简化)成下面的串联电路:

(S)--[Z.gen]--|--[Z.grid]--|--[Z.load]--Ground

按欧姆定律,有I=U/Z=Us/(Z.gen+Z.grid+Z.load)。U和三个Z中任何一个的值发生变化(比如发电机、变压器、线路突然故障停运),Z.grid上的电流都要随之变化。

这种变化有时候对电网和其中具体元件的运行是有危害的,对电网可以是电压、频率的突变(严重到不可遏制的突变,直到电网崩溃),对设备可以是运行电流、电压、频率超过承受能力。

直流输电线路的两端有一定受控整流设备,可以控制输电潮流(电流),这样就可以阻绝潮流(电流)不受控的突然变化。当然超出控制或者承受能力的话,可以自动停运。这样有效地防止设备停运的蔓延,保护一部分电网。

家园 直流开关也是在电流过零时开断的

通过在直流电流上叠加一个交流电流,就出现过零点了。RC充放电回路加时间控制即可。

家园 就电力传输而言

直流损耗小,输电距离越远越有优势。

交流在于可以经济地发电和变电,变压器原理在直流电情况下就不适用。

家园 什么叫做168试运行?是运行了168个小时么?

整个工业机组的完整试车流程能不能介绍一下?

有意思的是你提到的两个新技术涉及到的三个央企
那3家呢?

看来上海电气的技术不稳定啊!顺便问一下,国内的核电机组主要是上海电气制造么?东方电机和上海电气,那个更加厉害?

关键词(Tags): #东方电机#上海电气
家园 还有很多没有提到

比如输电功率一定的情况下,电压高则电流小。现在国内经济发达地区电网短路电流超标问题逐步凸显,特高压不失为一种解决之道。

另外不要把该楼和论证扯在一起,就我所知楼是三峡配套工程。


本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
家园 可不可远距离用DC输送?

到目的地后转化为AC使用?

家园 那么跨网输电,到底使用那种方式呢?