主题:在日本的诸位来想想 -- szbd
这东京电力有问题吧。
我记得2002年曾经出过东京电力篡改核电站安全记录的事情,被日本政府查出来了,把东京电力的3个核电站停业整顿。那会儿没缺电阿。这次才停了2个比较小的,怎么缺电到这程度。虽然说这次东北电力也有损失,算来算去也不至于阿。除非是这些年东京电力没有有效增加发电装机容量,冗余度大大下降了。
还有,这次福岛核电站,虽然看来没出大问题,但责任事故肯定是有的了。反应堆防护罩和最外面的外壳之间应该充氮气之类的吧,泄压出来的蒸汽虽然有氢气,也不该泄到这里就炸阿。
INES2级以上事故
1.1978年11月2日
东京电力福岛第一核电所3号机事故,日本第一次临界事故。
恢复栓操作失误,5个控制棒被拔出? 持续了7个半小时的半临界状态。
事故发生后29年,于2007年3月22日才察觉,公开,东京电力声称当时没有上报的义务。
2.1989年1月1日
东京电力福岛第二核电所3号机事故,循环泵内部故障导致炉心部有大量金属粉漏出。2级。
3.1990年9月9日
东京电力福岛第一核电所3号机事故,2级。
用于停止主蒸汽分离阀的栓坏了,导致反应炉压力上升,中性原子束高而自动停止,2级。
东京电力出事多的就是福岛第一核电所。
这次不例外,还是福岛第一核电所,1,3,2号炉。。。
不止福岛一和福岛二,至少女川和东海第二核电站也都关闭了,还有没有其他关闭的核电站不清楚。
另外,不是说福岛是全世界最大的核电站吗?不是比较小的吧?
或者临界状态?
要是那样,日本岂不是玩完了
按照日本发布的消息,所有反应堆在地震发生后立即插入减速棒中止链反应,但是同时也承认可能有部分燃料棒开始熔融。他们的解释是冷却系统失效,因为灾害程度超过了设计冗余。那么一个合乎逻辑的问题就是:防止核反应失控的根本手段,减速棒(及其控制系统)本身目前是否仍然有效?并且在预计最坏情况发生时,即目前的冷却手段不能遏制燃料棒熔融,减速棒是否会逐渐失效,使部分核反应重启?
首先沸水堆本来就要走高压蒸汽的,蒸汽管道都有警急高压排放阀直接把蒸汽排到大气层以防管道压力过大破坏管道。 但在反应堆冷却水循环停止的时候,干烧反应棒。 管道内剩下的水不但会变成蒸汽还会被反应棒的保护层分解成氢气。 原来的蒸汽管道密封,密封得了蒸汽,未必密封得了氢气。 氢气是出名的渗透性强和脆化密封。于是厂房内的氢气密度慢慢升高。 蒸汽能冷却回水,氢气就只会氧化爆炸了。不过事到如今, 放射性蒸汽也只能能排就排, 氢气要漏就漏了。
西部是50赫,东部是60赫,所以尽管西边没出事,也没办法向东部输电来平衡电力缺口。是这样吗?
不过是西部60,东部50
福島第一原発2号機で爆発音 付近の放射線量急上昇
2011年3月15日8時51分
経済産業省原子力安全保安院によると、東京電力から「福島第一原発の2号機で15日午前6時14分ごろ、爆発音があった」と報告があった、と発表した。格納容器のサプレッションプール(圧力抑制室)が損傷している恐れがあるという。
東電は、注水作業に直接関わらない作業員や社員を、原発の外に退避させることを明らかにした。
保安院によると、福島第一原発の正門では午前7時時点で、毎時965マイクロシーベルトの放射線を観測したという。この量は、「自然界で1年間で浴びる放射線の半分ぐらいを、1時間で浴びる量」と説明している。だが、午前8時31分には、同じ場所で、毎時8217マイクロシーベルトまで上昇している。
午前8時31分現在の第一原発正門での風向きは北東から南西に向け1.5メートル。
一小时相当于半年量了,现在还是没明说到底什么回事,都是外部判断,鬼子真该杀
现在风向向俺这边来了,虽然1.5米每秒,不过300多公里也要不了多久呢
把鬼子灭了,尽坑害人类
即使到达临界状态也只会有一次很“小”的能量释放,当然这个小只是相对原子弹而言。