主题:河里有电磁兼容的高手吗,请教一个问题 -- 雷达
兄弟手上的产品在做电磁兼容电源传导辐射时有个问题,直流电源上在4M 左右有噪声超标。很奇怪的是当我把手放在外部电缆的接头上时,噪声大幅降低。
电缆的接头与电缆屏蔽层相连,但与内部电路任何一点没有接触,屏蔽层与大地连接与否对噪声没有影响。内部DC-DC前有滤波后有解耦。
欢迎大家讨论,有宝贵建议必以通宝相谢。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Feb26,2014 补充:
既然这么多高手都出来了,趁这个机会,深入探讨下。
贴一下电源部分的电路如下:
有两个电源:
UDC1是主电源,提供VCC_+5V,VCC_3.3v 给大多数器件。
U30是辅电源,提供VCC_5VS 给负责与外界接口的器件。
有三个地:B是数字地,C是模拟地,A是所谓信号地即对应VCC_5VS 的地。
B和C之间多点就近用0欧相连,同时用 L11 47nH跨接。
A和B之间用 R214 100K 跨接, 这个可以移除,是我要试的。
C101 0.22u 和 C88/C103 47u是滤波,C89~92 是解耦。
LF1 就是下面 "和尚" 河友所说的 common mode choke,原来是 TDK 的,我试着换过两种 WE 的没有作用。
总的说来我感觉电路上应该问题不大,该有的都有了。感觉还是接地屏蔽之类的问题。
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)
不是高手,一般手扶就好的都是接地的问题,人手提供了一个很大的电容,滤低频效果很好:)
你说有电源滤波的电路,可能滤波部分截止的不够低
我没搞过电子设计,一般爱好者水平,没法深入探讨了。
许多笔记本电脑的适配器上有这个磁环, 就是为了过电磁兼容这一关。
一般认为这是因为设备内部有降压性DC-DC转换,它的输入电流是不连续的一个个岛状,没有办法完全消除,加大输入电容能缓解。
还有一个投机取巧的办法就是想办法把设备过测试时候的电流消耗降下来,比如说内部有电池的把电池实现充满, 去测量会好1~2db.
你本身的屏蔽做的好了,没问题
但周边干扰大,导致“浮地”干扰
直接接地,或者用电容对“地”--不是你的电路系统的公共地而是整个系统相对的地真正的大地--退耦
而且没有内部电池可取巧。磁环试过,不管用。
“直接接地,或者用电容对“地”"
你说的是电缆的屏蔽层接地?
手摸着没有问题,是人体增加了对地的分布电容,分布电容导致共模干扰。
另外,去除高频干扰和高频信号通过分布电容对地旁路, 需要一个好的高频滤波电容。
但是陈王所说的4.7u电容可能太大了,电感应该只对电源内部电路产生的高频噪声有用,对空间其他地方的高频耦合没什么用。
建议试一下用两只1000P左右高频特性好的陶瓷电容,连在电缆接头金属体上(保证良好接触),另两端一端接电路板地线,一端接电源输出端。
这个电缆接头(屏蔽层)不与电路板地线相连似乎有点奇怪,这种方式是容易造成耦合的。
所以事先把高频电流信号过滤掉对抗共模信号是有利的。
问题出在恶劣的外部环境,电磁感应导致屏蔽层(应该和你的设备一点共地的设备金属外壳+屏蔽线外层)产生感应电位,而且是不稳定的,所以导致相对整个系统的地(大地)有交变电位,耦合进了虽然屏蔽的很好的系统了。
把你这个系统的公共地直接接地,注意一点接地,比如你手握着的那个外壳接地就行了。
另外一个方法就是屏蔽环境中产生这些干扰的设备,所有设备共地。
具体选择看看哪个可行、哪个代价大了。
单独系统的一点接地容易被注意,整个大系统的一点接地往往被忽略
本郎业余人士,2、30年业余爱好的心得,谢谢你的夸奖
我觉得可能是手握住后相当于加了个common mode choke 增加了common mode impedence,可以试着加个common mode choke试试。
试验一下不同的瓷环的效果,低频的高频的都可以试试 ,反正也不麻烦。