主题:【求助】【商榷】探索类似上海高楼起火实际可行救生办法 -- 过失速
瞒不过你,哈哈!同感同感,所以说创业板上市有得做啊,哈哈哈
PS:请教兄台,对郑州这家有何评点?
好似横向作用距离才几米而已。
水雾系统应该不能应对外墙火灾的,这种系统是工业用,胶州路的大火这个系统看来是搞不定的。
而且,谁会在外墙装防火系统?
单纯水相的细水雾的穿透能力非常差,在灭火的时候可以明显看到水雾是飘下来的而不是喷下来的,根本谈不上射程的概念。
大射程的细水雾系统要采用水气两相体系,让细水雾射流通过高速空气射流获得动能。现在有用航空上用的涡喷发动机作动力驱动的,射程就相当可观了。最早应该是毛子先干出来的,直接用了米格21的发动机,用来对付油田火灾。
贴张图上来,请过失速鉴定一下。
另我看了那家厂的产品介绍,这个2000m似乎不是喷射距离,而是供水距离,需要配胶管的。
我在楼下曾经写过
火灾的防范是个系统工程。
我没和这家厂打过交道。
感觉上是家正规企业,有自己的技术实力。看了一下他的产品,以消防为主,也看不出明显比别人强的地方。那个超高层灭火,如果是供水而不是喷射的话,谈不上很核心的竞争力。
外观比毛子的红色暴力美学还是有差距
用的是4000kW的涡喷发动机,是啥级别?这个又要请过失速解惑一下了,从消防又转到航空了:)这个图片上的车是用在机场消防的,射程100m,瞬间覆盖面积300㎡以上。
主要应用于机场、油气田、石化、天然气泵站、隧道、野外作业等需要快速扑灭大型火灾的场所。
这家的超高层灭火主要是做喷射。券商PE对这块技术并不太懂,被企业给侃的挺晕!目前我主要关注的还是财务数据,挖掘亮点,耐心培育。
看实验室能力就知道了,别人都不在同一层次上。我说的供水的意思是,从他网站的介绍看,他的垂直700m可能是从消防车到喷头的距离,而不是喷头到火场的距离。如果可以引用他的官网信息,我可以再详细的解释一下我的怀疑,或者可以邮件
第一个是水压,昼夜水压差大,深夜用水少的时候水压高,白天水压低,你总不能规定火灾只准晚上发生吧。
第二个是水质,中国的水质硬,易堵塞,影响雾化效果。