五千年(敝帚自珍)

主题:大坝裂缝对坝体的影响。 -- 虽然很丑

共:💬132 🌺842 🌵35
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 9
下页 末页
家园 你这个打击面也太大了,咱缩小点,对我一个人来就好了

真的,你这个太伤河里的群众了,冷静一下,挺大的人了

家园 看连我这卖煤倒钢材的都拿砖狠拍,和我比您就是大拿了

另外您别扯了,又要开始地域了,这个真要大歪楼了。

草民不草民,不是你我能判断的,历史上绝大部分经验证明,当大家都说你错了,你很有可能就是错了

别再继续了,本来挺好的 打脸未成,抛砖引玉的帖子被挥泪和谐了,对不起那些辛苦码字的姐妹弟兄们。

你要是还有气,等咱们都回国的时候,找个时间地点,我给你个让我蹲班房的机会。

本帖(曾)被判违规,无申诉/道歉帖,未达标。

家园 你当天下有这么多傻子?

两年前,最好的帖子也就是200多朵花。不信,你查王外马甲的帖子。就你这破帖子,这么多花,你当天下有这么多傻子?不要指望这个世界上有傻子,你有这个想法的时候就是你栽跟斗的时候。

还有那个nyjd都说的什么乱七八糟的东西,还搞得很象理论。在我逼问之下,连最基本的公式都不懂。真是比赵本山还大的忽悠。

还有那个叫液化的,他很清楚,nyjd的结论是错的,他却跳出来,说nyjd的某某论据是对的,对结论丝毫不提。你的帖子一出,他立马跳出来,大声叫好。

还有某个ID,说忙总是奉旨官泻。他才是奉了官旨。

这些忽悠所说的,在网上一查,立刻就被戳破,可是他们拿了那么多花。我再次强调,天下真的没有这么多傻子!

通宝推:心文连博,
家园 闹了半天原来是送花数闹,我刚才还宝推,现在不能推了

等明的,要多少花,咱给你补上

真的别闹了,牵扯越来越大了,河里这么多ID,一会儿马甲,一会儿草民,一会儿又傻子的。咱大人了,别闹了,开开空调,吃个冰棍什么的,等下就发现,这有什么啊

家园 你们当然是大人了

比起来,我们只是小小的草民,命贱,死了活该。

家园 嗯,给你朵小红花,别赌气了
家园 绿的也有黄的也有莫名其妙
家园 专门提到我了?赶紧小步趋上

“还有那个叫液化的,他很清楚,nyjd的结论是错的,他却跳出来,说nyjd的某某论据是对的,对结论丝毫不提。你的帖子一出,他立马跳出来,大声叫好。”

给你普及土力学教育太费劲了:纠正你基本概念错误吧,你说俺没工程经验;俺举出合作过的工程单位吧,你又说俺只懂岩石力学,土力学“半吊子”。按照你的说法“不要指望这世界上有傻子”,所以全世界人民都能猜到用“液化”这个ID是工作在土力学领域内。当然,你猜错了我也不怪你。。。

别人文章花多--网络水军;你的文章草多--网络水军。敢情这天下大事尽在网络水军掌控中。你可得顶住啊,胜利属于坚持不懈回复到最后一帖的人。。。。

通宝推:陈杰,住在乡下,逆火轮,
家园 人家就是来搞宣传的,你怎么说都没用的

至于说电化学腐蚀,那个远远超出人家的理解能力,咱就不强求了。

再说了,五美分又不多,按要求发几贴就不错了,拿来学习的动力呢?真的虚心好学的,也不至于赚这五美分吧。

家园 单就这份敢作敢当就值得一个宝推
家园 送你点钱,

哈哈

我一同学以前搞岩土的,现在成了某市土地管理局副局长了,哈哈哈

======================

送花成功。有效送花赞扬。感谢:作者获得通宝一枚。

参数变化,作者,声望:1;铢钱:16。你,乐善:1;铢钱:-1。本帖花:1

家园 你说的这个情况叫坍落度经时损失。是减水剂和水泥或者骨料

适应性不好造成的。这个情况比较复杂,不同种类减水剂也不一样。而且不同种类减水剂也对对混凝土收缩性能有不同影响。这个角度上你说的减水剂有时候会造成裂缝也是对的。不过不能简单说高温天气影响。实在说,我在这行差不多10年了,工地的各种复杂事情也都经历,今天还在一个楼板裂缝的工地待了一天,冒充专家吧。哥们我真是觉得你可能干的时间还不长。结构问题我不敢说,混凝土我感觉也是有一点经验了

家园 呵呵,同行多交流

不过我认为不管怎么样要尽量选择高强度低水泥用量的混凝土,这样才对抗裂缝有好处。强度高的混凝土抗拉应力更好,自然也更不容易列。只不过现在往往很多人(甚至业内人)误会高强度混凝土必须要高水泥用量。这个其实是错误的

家园 龟裂这个情况一般叫塑性裂缝,确实是迅速水分蒸发造成的,不

过不需要打掉。一般宽度不超过0.2mm的就随便填一下好了。大一点注胶处理也可以。打掉的情况除非是极其极端的,比如贯通缝或者破坏结构等等。

第三个问题你要注意你说的是水的侵蚀,我说的是水中介质尤其是氯离子。这个不一样的。而且氯离子腐蚀是对钢筋最大的危害,这个问题是钢砼耐久性研究差不多最大热点。

裂缝这个问题你说的过于极端了,2mm的裂缝除非在素混凝土中,否则也绝对不会2米深啊。

其实有个公式是可以计算裂缝宽度和深度关系的。另外温度裂缝最多也就到保护层厚度,这样已经非常严重了。在向深发展会遇到钢筋骨架束缚,温度裂缝往往也就不再发展了。不过最近这两年确实裂缝破坏越来越严重了,我一般觉得现在商混站质量良莠不齐加重这个问题了。

前两天在济宁遇到一个地下室的剪力墙裂缝就是基本两侧贯通了。我现在的判断还是混凝土的问题和养护都不好。

最后哥们你给我那个连接就是我直接的发言啊呵呵

家园 呵呵,你在那个学校?纤维混凝土的V.C.李,和shan

老师那边你都去过么。我是在shan那边做的实验。在stellenbosh 读的硕士。我就是学纤维混凝土的,我05年久回国了。(李前几年在密歇根大学,shan教授在西北大学,不过我估计他快退休了)

我有点理解你为什么有些名词说的不对了。我也有这个问题以前。就是直接翻译的英文专业词和国内常用的对不上。比如国内现在叫自流平混凝土或者自密实混凝土。这个算不上奇特了,我7,,8年前就搞过的。

不过你说有道理,耐久性这个问题千头万绪,其实没法一两篇文章能说清的。随便那个点都是可以发挥的很复杂。